корреспондент допустил неточность.
происходит не обрыв, а короткое замыкание, коим является замыкание на землю в сети в глухозаземленной нейтралью. Вообще, Вы представляете сталеалюминиевый провод, где -хсталь - внутри, силовая, а алюминий снаружи? Его ж выбирали исходя из ударных токов при кз, для самого худшего варианта и с запасом. Как корреспондент представляет себе его обрыв от прикосновения удочки???
Автоматическое повторное включние линии (апв) производится однократно, при срабатывании мтз или т.о, (то есть по достижению током уровня тока КЗ) в надежде на самоликвидацию (если схлестнулись провода, упала и обгорела ветка, однократно перекрыло сильным потоком воды при дожде).
При обрывах апв не используется. оно бессмысленно. если только отключить и включить вручную, в надежде не знаю уж на что.
Хоть бы переписывали сказанное, писаки.